Главная страница
Навигация по странице:

  • ПЛАН – КОНСПЕКТ (типовой) проведения занятия с группой

  • Вид занятия

  • Литература, используемая при проведении занятия

  • Развернутый план занятия: 1. Основная часть - 40 мин. Лестница трехколенная выдвижная.

  • Соединительные напорные переходные головки.

  • Ствол переносной пожарный лафетный.

  • ТТХ ПТВ СПСЧ 5 допик. А. В. Никифоров 27. 09. 2022 план конспект


    Скачать 251.5 Kb.
    НазваниеА. В. Никифоров 27. 09. 2022 план конспект
    Дата05.03.2023
    Размер251.5 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаТТХ ПТВ СПСЧ 5 допик.doc
    ТипМетодические рекомендации
    #968951
    страница1 из 3
      1   2   3


    УТВЕРЖДАЮ

    Начальник СПСЧ № 5

    ФГКУ «Специальное управление

    ФПС № 30 МЧС России»

    А.В. Никифоров

    27.09.2022



    ПЛАН – КОНСПЕКТ (типовой)

    проведения занятия с группой личного состава дежурных караулов
    СПСЧ № 5 на 28.09-01.10.2022 по пожарной и аварийно-спасательной технике.

    Тема: Тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения специальной пожарно-спасательной части № 5
    ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России»

    Вид занятия: лекция Отводимое время: 1 (ч.)
    Цель занятия: изучить ТТХ пожарно-технического вооружения специальной пожарно-спасательной части № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России»
    Литература, используемая при проведении занятия:

    - ГОСТ 16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный;

    - ГОСТ Р 50982-2003 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний»;

    - Учебное пособие «Пожарная техника» В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев 2007 г.

    - Методические рекомендации «По организации и порядку эксплуатации пожарно-технического вооружения и оборудования в специальных пожарно-спасательных частях ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России
    Развернутый план занятия:
    1. Основная часть - 40 мин.
    Лестница трехколенная выдвижная.

    Лестница пожарная ручная трехколенная предназначена дли поднятия личного состава пожарных частей на второй и третий этажи, чердаки и крыши двухэтажных зданий, для работы внутри помещений (в залах) при пожарах,
    а также для учебно-тренировочных занятий.
    Техническая характеристика

    Длина лестницы, мм

    сложенной

    4400

    полностью раздвинутой

    10700

    Ширина, мм

    485

    Количество ступней

    35

    Масса, кг, не более

    48


    Лестница-штурмовая.

    Лестница предназначена для подъема на верхние этажи здания путем постепенного перехода по наружной стене с этажа на этаж, от окна к окну.

    Лестница состоит из двух металлических тетив, соединенных тринадцатью ступенями, и стального крюка с зубьями. Ступеньки закреплены
    в отверстиях тетив путем развальцовки.

    Техническая характеристика

    Габариты лестницы, мм:

    длина

    4100

    ширина

    400

    вылет крюка

    590

    Расстояние между тетивами

    250

    Шаг между ступенями

    340

    Количество ступеней

    13

    Масса, кг

    9,8


    Лестница-палка.

    Лестница-палка предназначена для работы в помещениях, подъема пожарных на первый этаж через оконные проемы горящих зданий
    и сооружений, а также для учебно-тренировочных занятий.

    Лестница-палка в сложенном состоянии представляет собой палку
    с закругленными и окованными концами, что позволяет использовать
    ее для отбивания штукатурки и выполнения других подобных работ
    при пожарах. 

    Техническая характеристика

    Длина лестницы, мм:

    сложенной

    3400

    развернутой

    3100

    Количество ступеней

    8

    Расстояние между тетивами, мм

    250

    Ширина, мм

    346

    Масса, кг, не более

    10,5



    Спасательная веревка.

    Веревка пожарная спасательная - веревка, предназначенная
    для вооружения подразделений противопожарной службы, а также подразделений других министерств и ведомств, используемая для страховки пожарных при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

    Перед проведением занятий и после каждого использования спасательной веревки под руководством начальника караула должна проводиться практическая проверка ее прочности. Для проверки на размотанной и закрепленной на всю длину спасательной веревке (допускается через блок) подтягиваются и зависают на 1 - 2 секунды три человека. Если после снятия нагрузки удлинение спасательной веревки сохранится, она признается непригодной для спасательных работ (занятий) и с боевого расчета снимается.

    Сетка всасывающая.

    Сетка всасывающая – устройство, предназначенное для удержания столба воды во всасывающей линии при кратковременной остановке насоса, а также для предохранения попадания посторонних предметов в полость насоса.

    Предназначена для защиты всасывающей линии и насоса от попадания
    в них из водоисточника посторонних предметов, могущих засорить и повредить насос, а также для удержания столба воды во всасывающей линии
    при кратковременных остановках насоса или в случае залива всасывающей линии и насоса водой при неисправном вакуум-аппарате.

    Сетки классифицируются в зависимости от условного прохода
    и основных показателей и могут иметь следующие типоразмеры:

    СВ-80 - с условным проходом DN 80;

    СВ-100 - с условным проходом DN 100;

    СВ-125 - с условным проходом DN 125.

    Техническая характеристика

    Показатели 

    Типоразмерный ряд




    СВ-80

    СВ-100

    СВ-125

    СВ-150

    Условный проход

    80

    100

    125

    150

    Подача насоса л/мин

    800

    1200

    1800

    6000

    Усилие открытия клапана при столбе воды высотой 8 м, кгс

    15

    18

    25

    35

    Габаритные размеры, мм:

    ширина

    165

    240

    240

    240

    высота

    205

    230

    260

    290

    Масса, кг, не более

    2,9

    4,7

    6,4

    8,2


    Колонка пожарная.

    Колонка пожарная – устройство, предназначенное для открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов
    в целях отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды.

    Используется для открывания и закрывания пожарного гидранта, а также присоединения пожарных рукавов при отборе воды из водопроводной сети
    на тушение пожаров.

    Техническая характеристика

    Условное давление

    10 кгс/см2

    Условный проход входного отверстия

    125 мм

    Условный проход напорных патрубков

    80 мм

    Расстояние от резьбового кольца до центра головки

    852 мм

    Габаритные размеры  

    ширина по клыкам соединительных головок

    430 мм

    ширина по корпусу

    190 мм

    высота

    1090 мм

    Масса

    18 кг


    Разветвления рукавные

    Разветвления рукавные – устройства, предназначенные для разделения потока огнетушащих средств, подаваемых пожарным насосом
    по магистральной рукавной линии, на несколько потоков, поступающих
    в рабочие линии, а также для регулирования подачи огнетушащих средств
    в этих линиях. Разветвления в зависимости от числа выходных патрубков
    и условного прохода входного патрубка подразделяют на типоразмеры: трехходовые разветвления и четырёхходовые разветвления.

    Техническая характеристика

    Показатели

    Типоразмерный ряд

    РТ-70

    РТ-80

    РЧ-150

    Условный проход входного штуцера, мм

    70

    80

    110

    Условный проход выходных штуцеров, мм:

    центрального

    70

    80

    2 х 80

    боковых

    50

    50

    80

    Условное давление, кгс/см2

    12

    10

    8

    Число выходных штуцеров

    3

    3

    4

    Коэффициент гидравлического сопротивления

    2

    5

    6

    Габаритные размеры:

    длина

    340

    375

    440

    ширина

    415

    465

    650

    высота

    275

    280

    340

    Масса, кг, не более

    5,5

    6,5

    15,0


    Водосборник рукавный.

    Водосборник рукавный устройство, предназначенное
    для соединения двух потоков воды из пожарной колонки и подвода
    её к всасывающему патрубку пожарного насоса.

    Предназначен для подключения пожарного насоса с помощью напорно-всасывающего и напорного рукава к пожарной колонке, а также при работе
    в перекачку при подаче воды на большие расстояния.

    Техническая характеристика

    Условный проход выходного патрубка, мм

    125

    Условный проход входных патрубков, мм

    2х80

    Условное давление, кгс/см2

    10

    Габаритные размеры, мм:

    высота

    140

    длина

    310

    ширина

    300

    Масса, кг, не более

    4,7


    Соединительные напорные переходные головки.

    Соединительные напорные переходные головки предназначены
    для быстрого герметичного и прочного соединения напорных пожарных рукавов или другого водопенного оборудования с разными условными проходами. 

    Техническая характеристика

    Параметры

    Типоразмерный ряд

    ГП-50х70

    ГП-50х80

    ГП-70х80

    Условный проход, мм

    50х70

    50х80

    70х80

    Условное давление, кгс/см2 

    12

    12

    12

    Размеры, мм:



    42

    42

    57

    d1

    57

    69

    69

    L

    155

    167

    160

    Масса, кг, не более 

    0,85

    1,15

    1,18


    Ствол переносной пожарный лафетный.

    Стволы пожарные лафетные предназначены для формирования сплошной или распылённой с изменяемым углом факела струи воды, а также струи воздушно-механической пены низкой кратности при тушении пожаров.

    Стволы пожарные лафетные подразделяются на следующие типы:

    - стационарные, монтируемые на пожарном автомобиле
    или промышленном оборудовании (С);

    - возимые, монтируемые на прицепе (В);

    переносные (П).

    В зависимости от функциональных возможностей стволы подразделяются на следующие типы:

    - универсальные с индексом «У» – формирующие сплошную
    и распылённую с изменяемым углом факела струи воды, а также струю воздушно-механической пены;

    - без индекса «У» – формирующие сплошную струю воды и струю воздушно-механической пены.

    В зависимости от вида управления стволы могут изготавливаться
    с дистанционным (Д) или ручным (без индекса Д) управлением.

    Переносной лафетный ствол ПЛС-20П

     Диаметр насадка, мм

    22

    28

    32

    Условное давление, кгс/см2

    6

    6

    6

    Расход воды, л/с

    19

    23

    30

    Расход пены, м3/мин

    12

    Дальность струи, м:

    воды

    61

    67

    68

    пены

    32

    Соединительная головка

    ГМ-70

    Масса

    не более 27 кг


    Ствол пожарный лафетный комбинированный универсальный

    ЛС-П20У

    рабочее давление

    0,4-1,0 МПа

    Расход воды, л/c, не менее

    20

    Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее

    20

    Дальность струи (по каплям), м, не менее, водяной сплошной

    50

    Дальность пенной струи (по каплям), м, не менее

    35

    Кратность пены, не менее

    5

    Диапазон изменения угла факела распыленной струи

    0ᵒ-90ᵒ

    Поворот ствола по горизонтали

    ±180ᵒ

    Поворот ствола по вертикали, вверх, не менее

    75ᵒ

    Поворот ствола по вертикали, вниз, не менее

    8ᵒ

    Масса, кг

    18,5

      1   2   3